论坛风格切换
  • 4407阅读
  • 12回复

【咨询】准备单独接一根地线 [复制链接]

上一主题 下一主题
 
只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 2004-10-20

我的打算是找一个厚铜片、一根N米长的质量好的带屏蔽铜线,一头接入房间,一头和铜片焊接在一起,埋到土里1.5米深处。另外准备10斤工业盐,覆盖铜片周围,然后再盖土。这个办法是一位来自医院的资深烧友告诉我的,这也是医院为仪器采用的接地办法。
大家是否有其他可行的方法呢?
风风雨雨原是甘露,点点滴滴岂放心头
只看该作者 1 发表于: 2004-10-20
A版试一下接下水管或暖气管,
一定要接不必用铜材,用镀锌铁线及铁管就行(防锈,效果也好)
越乐相伴   尽享快乐
只看该作者 2 发表于: 2004-10-20
呵呵,瘦马兄来得及时,我正为找铜才发愁呢
风风雨雨原是甘露,点点滴滴岂放心头
只看该作者 3 发表于: 2004-10-20
有朋友对比过单独接地的效果吗?
风风雨雨原是甘露,点点滴滴岂放心头
只看该作者 4 发表于: 2004-10-21
只有麻烦崔兄打前阵,试探试探。临行前,敬崔兄一碗长安老窖。
只看该作者 5 发表于: 2004-10-21
我还在郁闷呢,4个天价电阻不翼而飞啦!呵呵,昨天和物业沟通了一下,叫他们千万别剪断我的线……
风风雨雨原是甘露,点点滴滴岂放心头
只看该作者 6 发表于: 2004-10-21
接地体即插入地下部分,建议使用50*5(8)镀锌扁钢,由于铜质材料更容易氧化,形成绿色的氧化铜,加快了对接地体的腐蚀,不利于长期使用,同时也可降低造价;

至于埋入地下的深度,应根据具体情况确定,如地坑处较湿润,则埋1.5_2米即可,如地坑处常年比较干燥,则需深埋,至少2.5米或以上;

说到降阻剂如大哥有专门的当然更好,如用工业盐10公斤够了,注意在加注盐时要边倒盐,一边加适当的水,使其部分融化,形成大地与接地体充分接触,减小接地电阻;

引入线最好用铜材线,2.5个平方毫米足也;注意与接地体的连接,一定要牢固,且接触面尽量大一些,接好后,请务必在接头处涂上凡士林防锈;

以上仅为个人不成熟经验,仅供参考.

只看该作者 7 发表于: 2004-10-22
以下是引用zgdx在2004-10-21 22:28:00的发言:
只看该作者 8 发表于: 2004-10-23
在接地体处加盐是短期行为,在建筑业内一般是施工达不到设计的接地要求时才用的招数,长期使用不可靠,几个月就可能失效,确需使用的话,可用专用的接地降阻剂。

引下线用25X4的镀锌扁钢就行了,连接要用电焊。接地体可以用钢管垂直打入地下,如你家底下的土壤电阻率高的话,最好用多组钢管,每根长2.5m,壁厚不小于3.5mm,距离最好相隔不小于5m,否则可能影响效果。

另外,现在的设计建筑中一般不设局部的单独接地,因为这样对电气安全有一定影响。

只看该作者 9 发表于: 2004-10-23
好家伙,越来越专业了,几组钢管接地,厉害!
爱音乐,爱生活