论坛风格切换
  • 8193阅读
  • 21回复

ps500电源隔离器在未开电源按钮时零线和火线都带电 [复制链接]

上一主题 下一主题
只看该作者 10 发表于: 2008-05-14
中间这一路零线带电也是由于最后那一路串入的滤波器造成.
你想啊中间和最后那路都是从隔离变压器出来的,本就是并联的两路,其中一路是先过了滤波才到了插座,这个滤波如果漏电的话,那么两路都会使零线带电,漏电是绝对不会对器材有正面影响的.
PMC TB2+ +  Melody H88MK2 + Spark CDT15A
HD600 + 欧博20b 耳放 + WK USB 解码器
只看该作者 11 发表于: 2008-05-14
我听得都晕了,希望超级勇哥能解释一下。
只看该作者 12 发表于: 2008-05-14
反正不开开关,插座带电不太正常。会不会烧机器啊
只看该作者 13 发表于: 2008-05-15
那个开关,应该只是管中间隔离的,其他的都不管
只看该作者 14 发表于: 2008-05-15
在用的这台开关管的是隔离的和滤波的两路
只看该作者 15 发表于: 2008-05-15
会不会和输入的零火线相位有关
只看该作者 16 发表于: 2008-05-15
和相位无关,相位可能会反,但不会导致零线也带电.
完全是那个滤波器的问题,中间和最后的一路其实都是经过隔离变压器出来的一路,只不过在最后一路之前串接了滤波器,依我判断,滤波器的质量可能不是很好,因此造成滤波器的零线带电,因此造成中间和最后的插座零线全部带电.
PMC TB2+ +  Melody H88MK2 + Spark CDT15A
HD600 + 欧博20b 耳放 + WK USB 解码器
只看该作者 17 发表于: 2008-05-16
开关安反了,隔离后火零带电是正常的.
只看该作者 18 发表于: 2008-05-17
经隔离后出来的电源只存在着相位之分,没有零火.二端电压各为110v,所以二端都带电,并非是漏电.这样的供电对系统对人体触电只有更安全.对声音效果就没需加以说明了.滤波器对部份系统有所帮助,但大部份系统也有些反作用.所以在设计时就考虑到不同系统对滤波器的取舍,使用ps-500时可经滤波器也可不经滤波器.至于声音最佳发挥可调整不同的输入电压来控制输出电压,因国内不同地区的电压关系,所以用户也可按自已的系统和电压对ps-500调整至最佳状态!!
设计开发,生产,代工音频产品.联系QQ 784085999
只看该作者 19 发表于: 2008-05-17
引用第18楼超级勇哥于2008-05-17 15:28发表的  :
经隔离后出来的电源只存在着相位之分,没有零火.

三路输出的相位是否一致?
情感是音乐的灵魂
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个