找到一篇文章,转过来分享:
埋制地线的方法很多,我们推荐两种,一般情况下均能满足要求,但是地线的好坏与埋地线部位的土质有很大的关系,一般较湿润的粘土比较好,沙上或干燥的盐碱地,沙石地是比较差的,因而埋好以后一定要用专用的地阻摇表进行测定,结果必须小于4欧姆,对于新安装的仪器,最好能够小于2欧姆,因为随着时间的流逝,所埋的金属受到腐蚀,接地性能会变差,最好每隔一年测试一次,以确保安全。
第一种方式:埋铜板(最佳方案)
所需材料:
1) 厚度大于5毫米的铜板2平方米,或10毫米厚的铜板1.5平方米;
2) 厚度3毫米,宽度大于30毫米的铜带5米;
3) 10平方毫米铜线,长度以能够引到仪器(机器)旁边为准;
4) 粗盐2麻袋。
施工方案:
1) 选择土质较好且距仪器较近的地方,挖一个长度约2.5米,宽度约1.5平方米,深度约2.5米的坑,要注意在周围20米范围内不得有其它设备的地线;
2) 将1麻袋粗盐放进坑中,铺平;
3) 将铜板与铜带焊接在一起,焊接长度大于50厘米;
4) 将铜板平放在坑内;
5) 将另1麻袋粗盐放进坑中,铺平;
6) 用粘土将坑填平,浇几桶水;
7) 用专用接地摇表进行测定,确保电阻小于4欧姆。
第二种方式:埋铁桩(适用于土质较好的地区)
所需材料:
1) 厚度大于5毫米,宽度大于50毫米的三角钢,2.2米长,六根;
2) 厚度大于5毫米,宽度大于50毫米的扁铁约20米;
3) 10平方毫米铜线,长度以能够引到仪器(机器)旁边为准;
4) 降阻剂约500千克。
施工方案:
1) 选择土质较好且距仪器较近的地方,挖一个长度约2.5米,宽度约1.5米,深度约2.5米的坑,要注意在周围20米范围内不得有其它设备的地线;
2) 将6根角钢一端切成尖状,在坑内用铁锤将其砸入坑底,直至与坑的底部相平;
3) 将扁铁截成一定长度,与角钢焊接在一起,并用扁铁引出地面(地下的连接务必焊牢);
4) 将降阻剂放进坑内,铺平;
5) 用粘土将坑填平,浇几桶水;
6) 用专用接地摇进行测定,确保电阻小于4欧姆。
-----------------------------------------------
还有:电气装置安装工程接地装置施工及验收规范